家里铺的地暖安转换器怎么水不热呢

  • 提问者:匿名|
  • 浏览187|
  • 2015-01-23 08:33:51

我要回答

已有1条回答

最佳回答

西林00 2015-01-23 09:13:32

1.检查管路排气系统是否正常工作,尤其是初装或新改造用户,首先应查看管道的高点和顶端设置的排气阀是否排尽系统里的积气。2.检查进水滤网是否通畅。进水管热,回水管不怎么热,地暖温热,排气阀处放出的一直是温水。此时,应检查进水阀处的滤网是否堵塞,若发生堵塞,用刷子和清水冲洗滤网即可解决问题。3.检查系统热水是否“走近道”。室内地暖有并联支路的用户,如果出现有的支路地暖热、有的支路地暖不热的症状,大多是热水“走近道”所致。此种情况下,应适当关小近端地暖的进水阀或回水阀,从而使更多的热水供向远端的地暖。 4.检查系统压力是否足够大。室内地暖串联数较多的用户,末端通常不够热,若地暖前后的温度相差太大,则应在排除非积气、堵塞原因所致的情况下,检查系统压力是否达到要求,若压力达不到要求,就要考虑增压。