我要提问
已解决 255712 个装修问题
851262人参与装修回答

什么是打压试验?

  • 提问者:隐隐作痛|
  • 浏览94|
  • 2015-01-30 11:07:49

我要回答

已有1条回答

Alexandr嫁衣 2015-01-30 11:31:40

1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
经常会出现的情况:
1、水表表盖玻璃破裂!!!
(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
2、打不上压!!!(某出水口未关闭)
3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)