三菱空调故障代码分别代表的是什么意思?

  • 提问者:Cut_love|
  • 浏览90|
  • 2015-02-09 12:02:03

我要回答

已有2条回答

我还在_3018 2015-02-11 11:03:22

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常。外机板坏。E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多E31 :室外机号码重复,外机板坏E32 :反相成缺相,外机板坏E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。E34 :52C的初级缺T相,E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。E36:压缩机出口冷管温度过高E38 :室外机气温热敏电阻不良‘E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良E40 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。uf .电路接收头有故障

采纳本回答

违心 2015-02-09 12:19:09

E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 :52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36:压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障