我要提问
已解决 255712 个装修问题
851297人参与装修回答

求教,如图,暖气循环泵安装在什么位置?这样安装可以吗?

  • 提问者:远远|
  • 浏览373|
  • 2015-02-12 12:46:04

我要回答

已有2条回答

Deceive欺骗 2015-02-12 12:51:06

求教,如图,暖气循环泵安装在什么位置?这样安装可以吗?

温柔虐 2015-02-12 12:48:01

提几点看法供商榷:1. ?图中《加水斗》应称为“膨胀水箱 ”,膨胀水箱应置于系统最高点。箱底标高要高于系统总管的 1.2m.2. ?循环泵的位置安装在回水管进入采暖炉前。从《加水斗》底部接出的立管叫膨胀水管,该管接到循环泵吸入口前1m。3. ?补水管不能从采暖炉上部接出,也不能从上部总干管接出,需要从外网给水管接到水箱顶部,通过浮球阀补水。否则膨胀水箱将参与水的循环,不仅增加热损失,而且水份挥发太多,经常要补充新水。补充新水就带入了空气,将引起局部散热片不热。4. ?根据水流坡度在最高点设置放气阀。系统最低点做一个放水丝堵。5. ?整个水系统只有膨胀管在底部泵前有一个接入点(口),此外不容许有任何其它管道接进接出。(不包括补水和防水丝堵)。以上各条仅供参考。5. ?

我要提问

一句话描述您的疑问

还可以输入50

问题补充(选填)

还可以输入1500
问题分类