我要提问
已解决 255712 个装修问题
851262人参与装修回答

漏电开关跳闸的原因有哪些?开关什么品牌好用?

  • 提问者:鸿翎|
  • 浏览72|
  • 2016-02-15 12:49:01

我要回答

已有3条回答

最佳回答

相兴 2016-02-15 14:30:22

你家里的沁电开关是不是经常跳闸呢,如果是的话,我建议换过一个新的漏电保护开关。不要自己弄,找个电工帮你换。1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关.
此问题来源于 //ask.jia.com/a-758414.html

月明 2016-02-15 14:26:43

漏电保护开关跳闸的原因有以下几种,我们一起来看下啊。
安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。
电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。
漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。
线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。

海平 2016-02-15 14:20:47

开关插座十大品牌有:TCL罗格朗、施耐德、奇胜、西门子、松下、西蒙、银赛、正泰、公牛、福田。这些品牌都是非常不错的开关品牌,你家里如果要换开关或者要安装新开关的话可以考虑以上品牌的。

我要提问

一句话描述您的疑问

还可以输入50

问题补充(选填)

还可以输入1500
问题分类