我要回答
已有4条回答
夏莹158 2014-10-24 09:02:31
1. 电线管不得破损、有毛刺。2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。3. 开槽时不得割断钢筋。4. 如需要做防水,应先做防水。5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。6. 线管应固定,间距不大于800毫米。7. 线管与暗盒连接应用锁扣。8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。10. 强弱电插座间距不大500毫米。11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。14. 线管内电线应能抽动。15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。5. 暗槽内水管不应有接头。6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。7. 冷热水管间距≥200毫米。8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。9. 水管应减少弯路。10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。1. 清理基层污物,剔除突出物。2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米。
此问题来源于 //ask.jia.com/a-186048.html
133289iEoXhrL 2014-10-24 09:02:30
1.在接房后根据房屋结构,使用功能作好配电(给排水)回路设计。
2.根据家具,电器的布置,确定灯具及各用电器(用水点,排水点)的平面位置.
3.根据各用电器的容量确定回路导线(给水,排水管径)的截面.
4.绘制用电(给水,排泄水)平面图,系统图.
5.平面设计经查无遗漏后可开始线槽施工,线槽的深度应是DN管径+1.5-2CM.
6.根据设计好的图纸安设开关,插座,接线盒.
7.按平面布置图敷设管路.
8.管路敷设完经检查无误后可以按图纸回路导线截面,根数穿线.
9.穿线完成后即时对隐蔽管线进行录相保存,供隐蔽后维修检查,防止后续安装对水电管线的损坏.
10.室内装修完成后进行用电,用水设备的安装.
11.插座的数量各位可根据自己实际情况和发展需要作一些备用.
133289iEoXhrL 2014-10-24 09:02:29
1、 厕浴间防水宜采用涂膜防水材料
2、 防水工程应该在相关隐蔽工程施工完成并验收后再做
3、 防水工程完后做第1次蓄水试验,在地面面层施工完后还应做第2次蓄水试验
4、 卫生间地面防水应延伸到墙面,一般高度250mm、有淋浴的墙面高度不低于1800mm
5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一道防水
6、 地漏要用防臭地漏
7、 冷热水管的安装平行间距不小于20mm,出水口应左热右冷。
8、 水管尽量不要从地上走
9、 冷水管在墙里要有10mm的保护层,热水管要有15mm
10、 烧菜只有几分钟,洗菜时间长,水池要配大一点的
11、 买马桶时要考虑马桶的坑距
12、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶
13、 马桶、龙头安装好后要注意保护
14、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
15、 厕浴间里不宜装**,易受潮
16、 厕浴间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
17、 厕浴间管道要留检修孔
18、 强电弱电不能穿在同一根管子里
19、 电源插座与电视插座之间水平间距不应小于500mm
20、 电器插座当面对插座时,要求左零、右相、保护接地在上
21、 电源插座距地300mm,宜多装,最好沿墙3m装一个,开关距地1.4 米
22、 电气面扳宜与墙面顺色
23、 大功率家电设备应单独配线和安装插座
24、 开关不能装在门背后
25、 严禁将未穿套管的导线直接埋入抹灰层内
26、 暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
27、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
28、 卧室的空调不要对着床
29、 外墙空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
30、 灯尽量考虑双控
31、 厕浴间宜安装防水插座
32、 阳台上要考虑个插座
33、 电线槽要横平竖直,以后维修使用方便
34、 公用烟道要装逆止阀
35、 重量大于三公斤的灯具或电扇,严禁安装在龙骨上,应另设挂件与结构连结
36、 买来的电器一定要好好让工人看好说明书再安装
37、 电器设备的说明书和保修卡等资料一定要留好
38、 电气工程安装完成,应进行满负荷试验
39、工程竣工时应向施工单位索取电路竣工图