我要提问
已解决 255712 个装修问题
851264人参与装修回答

挂式空调漏水怎么办,是什么原因导致漏水的?

  • 提问者:翠勤|
  • 浏览77|
  • 2015-10-16 15:17:08

我要回答

已有2条回答

最佳回答

诚毅 2015-10-16 16:50:23

其实很简单的,可以自己处理的。解决问题办法就是空调停机后,室外机有冷凝水管,用嘴吹一下,判断是否赌赛了,很简单自己应该能够明白怎么判断吧,再有就是空调安装错误,冷凝水盘(空调室内机里有一个接冷凝水的盘子)出水口高,冷凝水盘是长条状的,出水口在盘子的一侧,如果有出水口的一侧高于另一侧,一般冷凝水流不出去,就会於出来,第三的可能就是家里湿度较大,风口冲下吹,导致室内机外壳温度较低,室内机表面也会出现冷凝水,你的空调右脚最低,就从右脚汇集了,解决第二种情况,你可以试试将右侧向上托,提高右侧的高度,3-4公分就行,能够解决第二种原因在成的漏水现象,第三种让风口上下出,不要固定向下吹就可以了。这几种方法你都学会了吗?
此问题来源于 //ask.jia.com/a-637916.html

健森 2015-10-16 16:47:16

空调漏水可以找售后来进行处理的。那么是什么原因导致空调漏水的呢?我们来看看吧!
故障分析一、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
故障分析二、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。 
故障分析三、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 
故障分析四、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 
故障分析五、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
故障分析六、热交换器滴水:
1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。 

我要提问

一句话描述您的疑问

还可以输入50

问题补充(选填)

还可以输入1500
问题分类