2015年11月14日 星期六 十月 初三
【乙未年 丁亥月 甲午日 】
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
白羊座 更适合于“现代简约” 装修风格
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图 更多
我要回答
已有4条回答
何有 2015-10-27 10:24:43
做闭水试验不是件复杂的事,自己就会。要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
此问题来源于 //ask.jia.com/a-648398.html
海兰 2015-10-27 10:20:38
闭水试验可分为三步,堵地漏 、堵水泥、 放水。我们来看一下详细的操作是怎样的吧!
第一步:堵地漏
将准备好的沙子装入塑料袋,严实的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~最好把装有沙子的塑料袋做成个尖角,这样能更好的塞进地漏;但是记住一定要将地漏周围塞严实哦。
第二步:如果水要溢出来的话,需要在门口堵上水泥。
如下图:地面和外面的过道一样高,这种情况就需要堵上水。
第三步:放水
怕水分蒸发掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了。开始放水,怕水压太强破坏防水,所以放个垫子。
云川 2015-10-27 10:19:35
闭水试验的步骤如下:
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;
2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。
平虎 2015-10-27 10:10:59
我们一起来了解下闭水试验步骤吧~
1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
3、在门口砌20CM高的挡墙;
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
5、蓄水时间48~72小时;
6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
8、完全合格后进行下一道工序。