我要提问
已解决 255712 个装修问题
851262人参与装修回答

空气开关推不上去怎么办,空气开关推不上去检查方法有哪些?

  • 提问者:梦洁|
  • 浏览224|
  • 2016-03-07 07:31:35

我要回答

已有4条回答

最佳回答

兆左 2016-03-07 08:55:37

空气开关就是为了防止一些漏电的情况,还有发生线路短路时起到保护的作用的,空气开关推不上去是原因导致的呢?故障的原因:1.空气开关已经损坏。2.线路发生短路 3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。检查的方法:1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
此问题来源于 //ask.jia.com/a-778045.html

137861JvjUjXg 2016-05-11 21:16:58

请问你后来是怎么处理的?我也遇到这样的问题!在线等!谢谢!

敏杰 2016-03-07 08:50:45

空气开关总的来说就是起到控制电源的作用,比如说你发现你的空气开关推不上去时,那是肯定有原因的,你要先检查清楚才行的。
1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。
2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。
3,推不上去:
(1)先检查各用电器是否出现故障。
(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。
(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。
4,排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了。(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)  

华恒 2016-03-07 08:44:18

空气开关推不上去有很多原因会导致,你可以检查先出原因来,这样你才知道你家的要从哪个下手进行维修。
(1)先检查各用电器是否出现故障。
(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。
(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。
  注:排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)。

我要提问

一句话描述您的疑问

还可以输入50

问题补充(选填)

还可以输入1500
问题分类